刻骨銘心的故障,,連著干了4天才弄好
故障現象:支持變頻器一動手柄就報SHORT CIRC
變頻器型號:ACS800-04-0320-3
故障代碼:2340電機電纜或電機短路。逆變器IGBT短路。檢查電機;檢查電機電纜;檢查電機電纜不含有功率因子數校正電容器或浪涌吸收器
處理過程:首先用萬用表二極管檔測量變頻器輸出端U.V.W和R+,R-之間的數值與正常的開閉機數值一樣,測量電機和電機電纜正常,拆開變頻器未發現有明顯的凝露等潮濕現象,也沒有打火痕跡。懷疑AINT板有問題,換上新的AINT板故障依舊,將變頻器大拆,更換了3個新的IGBT,將變頻器裝好后測量二極管特性正常,上電后觀察直流母線電壓也正常(570V)左右,但變頻器頻繁報ID MAGN REQ(需要對電機進行辨識),懷疑RDCU板有問題將支持和開閉的RDCU板互換,ID MAGN REQ轉移到開閉機上,支持機雖然不報ID MAGN REQ了,但是一動手柄就報7113(制動斬波器IGBT短路),更換了新的RDCU板并更改了功率,讓機修的將電機脫軸,準備做自學習,一做自學習就報2340,用萬用表測量輸出端未發現異常,懷疑電流互感器有問題,將外側2個互感器更換后還是不行,將所有的互感器都換了,在裝電容的時候,不小心打了點火,裝完后測量U相IGBT已經短路。因為沒有新的IGBT,在三個換下來的IGBT中,拿了一個舊的測量不出好壞,只能判斷未被擊穿的換上,再將制動斬波器的3個IGBT和制動斬波板ABRC都更換了。外部測量未發現問題,一做自學習還是報2340,觀察2.33為1,又是U相有問題,只好將剩下的2個舊的IGBT找了一個換上,外部測量無問題后上電,本地脫開電機線試車正常,接上電機線做了起升電機的自學習,本來想做起升和行走的共享運動但沒成功,老報CHANG MOTOR,重復了好幾遍還是不行,狀態字過不去,估計是哪個參數(可能是DI輸入設置的)不對,只好做用戶宏切換,參數做好后,開環試車正常,閉環時報7301,發現編碼器卡沒插好,插好后7301故障消失但動車就報7113,復位后還報,將ABRC板換成原來的,動車沒再報故障。
故障分析:2340是類似于安川的PUF故障,多是因為變頻器內部潮濕造成,雖然有時候潮濕現象并不明顯。但沒有安川那樣明顯的故障表現比如IGBT炸裂等。另外由于沒有專業的檢測工具,只能用數字萬用表大概測量IGBT的好壞,又由于ACS800-0320的變頻器很大,更換IGBT需要將很多東西拆下,更換一個IGBT需要3個小時左右,給維修工作帶來了很多的不方便,一般出現2340,維修需要由簡入難,先測量輸出端子的二極管特性,和電機、電纜的特性。再嘗試更換AINT板,都不行只能將IGBT換成新的了。如果還不行再檢查相關接線,再拆裝過程中一定要仔細,尤其是在裝回去的時候最好裝一點,量一點,因為在這次A6的維修過程中就出現了好幾次裝好變頻器后測量不正常,在拆開發現裝配過程中有錯誤的地方比如直流母線進APOW板的小線很容易被忽略,壓線螺絲擰的不好就造成直流母排短路,直流排的螺絲沒擰好擰在絕緣板上照成開路,電容組殘余電流很多未放完容易打火等各種現象。另外因為這次更換的RDCU板的版本是7421,而原來的是7401,造成共享運動參數設置時有點小問題,加上我們公司常用用戶宏切換,只能放棄這次共享運動的設置實驗。等有機會再仔細做一次。