論壇大神多,請教點問題
先說說我對伺服定位的理解(也不知道是不是對的):
現在普遍使用的PLC控制伺服,都是PLC通過內部或定位模塊的脈沖口把脈沖數發給伺服放大器,實際上也不知道伺服放大器到底收到了多少脈沖,屬于開環控制。
PLC監控的當前位置,是記錄脈沖口發出去的脈沖數。伺服放大器上有專門記錄當前脈沖的地址,用特定的軟件或者放大器LED那邊可以讀到。

那么問題來了:
1、除了干擾,還有什么因素會造成丟脈沖?
2、通過走總線(或其他通訊方式)控制,能不能在PLC和伺服放大器之間,形成閉環控制?有沒有人嘗試過?
3、現行的開環控制下,有種說法是絕對定位指令(DDRVA)會比相對定位指令(DDRVI)走的更精確?是這樣嗎?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-10 08:30
1丟脈沖的話基本是干擾,因為PLC就是一個單片機,單片機是不會發錯脈沖的,而伺服也不會少執行的,唯一的就只有PLC到伺服中間的線路。
2 在PLC和伺服之間形成閉環,那也是半閉環,因為伺服馬達在執行之后,伺服在剛性比較弱的時候,雖然伺服是執行了那么多脈沖,而工件的摩擦力會給伺服一個反扭矩,這就導致馬達實際上不是100%的執行了脈沖,而伺服驅動器里面也有這一項參數,也就是伺服誤差率,在這個誤差率之內,伺服都不會報警。要想真正的形成閉環,是工件直接反饋給PLC,而不是伺服。
3 兩種指令只是用的地方不一樣,不存在那個精確那個不精確,都一樣精確,只是一個有位置記錄,一個沒位置記錄。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(wangdai527) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 麻豆网页| 99综合视频| bestialityvideo另类| 亚洲欧美日韩高清| 欧美久久影院| 久久精品中文字幕| videosxxxx老女人| 水蜜臀| 69一级毛片| 狠狠干狠狠插| 亚洲www在线| 亚洲日本久久一区二区va| ffyybb免费福利视频| 水多多凹凸福利视频导航| 欧美综合一区二区三区| 91精品国产9l久久久久| www.大逼色| 久久黄色小视频| 亚洲色影| 天美传媒tm0065| 久久精品视频在线看| ffee性xxⅹ另类老妇hd| 青青青国产在线观看| 青青国产成人久久激情911| 国产欧美日韩精品在线| 久久不射视频| 狠狠操社区| 亚洲第一网站免费视频| 欧美丝袜foot job| 亚洲精品tv久久久久久久久久| 国产99精品免费视频看6| 极品虎白女在线观看一线天| 青青自拍视频| 奇米影视在线视频8888| 午夜伦伦电影理论片费看| 闺蜜高h| 国产精品自在线| 恩爱夫妇交换小说| 国产精品香蕉| 午夜一区二区三区| 亚洲高清一区二区三区四区|