引用引用第24樓anlyl2014于2019-07-13 10:55發表的 :教你一個方法:1.MODSCAN32軟件設置好后,點連線,2.用指針式萬用表,10V直流擋正表筆接RS485A端,負表筆接485B端,如果,COM口正確,可以看到指針會隨代碼發出擺動,說明電腦這邊沒問題3.折開連接到儀表的兩條線,同樣用表筆接測試儀表的485A 485B(有的廠商標D+ D-);如果萬用表顯示正電壓(3-6V不同廠商可能不同),正表筆接的就是485A(D+);然后,再接到RS485端口的485A中,接線一定正確
引用引用第28樓anlyl2014于2019-07-18 15:46發表的 :你接線圖是錯的,SDA---485A;SDB----485B才對單個儀表不用接終端電阻也不會影響通訊,多個才接你貼一下,MODSCAN32通訊畫面看看是怎樣的情況
引用引用第34樓anlyl2014于2019-07-19 16:16發表的 :是的,從你這貼圖看是可以通訊了,說明RS232轉RS485沒問題,軟件也沒問題,接線也沒問題,估計還是儀表這邊的問題,你可以多換些通訊模式,說的是F06那里,當然F06變了,你軟件這邊也要跟著變;說不定MODBUS RTU不行,而MODBUS ASCII就可以呢再不行只能跟供應方請教了,我沒硬件,只能幫你到此,祝好運!