引用引用第5樓anlyl2014于2019-07-25 12:24發表的 :如果時間允許,你可以每次返回都歸0
引用引用第3樓plc初學者于2019-07-25 10:51發表的 :你都知道是機械問題,那不是很好辦。把間隙補償加上去就行了啊。比如間隙0.05,脈沖當量0.001,那就補50個脈沖。第一次跑5000個脈沖,折回來的時候跑5050,往后一直跑5050個脈沖。
引用引用第10樓jian10050708于2019-09-20 10:19發表的 :你可以將MR-JE伺服驅動參數的PA13參數修改下,里面有個指令輸入脈沖列過濾器選擇通過選擇和指令脈沖頻率匹配的過濾器,能夠提高耐干擾能力。0: 指令輸入脈沖列在4 Mpps以下時1: 指令輸入脈沖列在1 Mpps以下時2: 指令輸入脈沖列在500 kpps以下時.......