lcm358038
迷失的風
級別: 網絡英雄
|
我把屏恢復出廠了,重新下載程序,還是不能和s7-300通訊,屏是能和電腦通訊的.用的PPI串口通訊線,s7-300連的也是這個232通訊口,屏通訊撥碼開關4位都是0,屏程序應該沒問題,我用另一個好的屏恢復出廠再輸程序,連這個S7-300plc能通訊,這臺不能通訊的屏是什么原因,望高手指點 |
---|---|
|
lcm358038
迷失的風
級別: 網絡英雄
|
屏程序禁止上傳,我用軟件從其他好的屏全備份的下載到這個屏,也用U盤拷貝出來恢復到這個屏都試過也不能和plc通訊,廠里有多臺一樣程序的屏,下其他屏來連這個S7-300plc都正常通訊,這臺問題屏拿去連其他S7-300plc還是不能通訊 |
---|---|
|
lcm358038
迷失的風
級別: 網絡英雄
|
我廠有多臺一樣的設備,我用u盤從其他好屏把程序拷出恢復到這個屏也不能通訊,這臺設備是斷電半年以上,現在通電就發現屏不能通訊了,通訊插頭線我檢查過沒問題,屏拿去和其他機器對換過也不行,其他的屏拿來連這個plc就能通訊,我懷疑屏硬件有問題,但想不通,同一個通訊口MPI,電腦能通訊,plc就不行 |
---|---|
|