FX3U-485-ADP-MB 不能直接安裝,和PLC中間必須要有一個BD
一般有如下兩種情況:
1、中間裝一個FX3U-485-BD,注意這時BD是CH1, 然后CH2安裝FX3U-485ADP-MB,這時ADP-MB是CH2
所以設置參數一定要用CH2,不要設置CH1,還有特殊軟元件等也要用CH2的地址。
很多人這種情況誤把參數設置為CH1,導致不正常
2、中間裝一個FX3U-CNV-BD,然后再安裝FX3U-485ADP-MB,這時ADP-MB是CH1,參數,特殊軟元件也用的CH1的