無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。