1.臺達DVP-24ES PLC帶 創正科技的伺服
2. 工藝是 伺服電機轉一圈360度 分16等份 每次轉22.5度 這個伺服驅動器轉一圈的脈沖 即編碼器脈沖 625 X16=10000 這個625我是看伺服顯示器得到的 PLC總脈沖數給36000 伺服電子齒輪比為10/36 ,這樣 每次給2250個脈沖 使用指令PLSY K10000 K2550 Y0 頻率10000 脈沖數2550
3.下面是每次伺服 記錄到的脈沖數:
第一組2246 第 二組4496 第三組 6746 第四組 8996 第五組 11246 第6組13496 第七組15746 第 八組17996 記錄了八組 后面重復測也是這樣的數據
4.發現的問題就是第一組2250-2246=4少了四個脈沖 后面幾組 收到脈沖是對的4496-2246=2250.
5.硬件方面的話 PLC到伺服控制器 采用的不是標準線因為倉庫沒有 所以隨便整了個編碼器的屏蔽線接的 驅動器也可靠接地了 PLC 的24V電源還有伺服驅動器上所需要的24V電源是單獨給的
請教論壇里前輩們 我這個偏差得怎么解決 閉環控制沒做過 我現在使用的PLC不支持高速輸入 我問臺達的工程師說讓我通過485通訊讀取 驅動器里面的實際脈沖做比較換算 我現在不清楚是伺服自身帶偏差還是咋回事 小弟先在這里謝啦!!