一臺派克590P40A的調速器,模塊爆了兩個,開關電源板上有打火壞點,全部更換相同型號六個模塊,更換開關電源板,因為沒有更換主板,就沒有更改任何參數。上電后,啟動試機,面板工作指示燈不轉換到工作狀態,速度設置為零,反饋為零,電機不工作。電機檢查正常。電源輸入接觸器動作正常。這臺直流調速器是走DP通信,速度給定是在PLC設置好的。C3端子合閘信號正常。一共五臺590P都是走DP通信。其余幾臺工作正常。以前也有590P爆模塊的,一般都是更換模塊后就正常了,偶爾有爆模塊的需要更換開關電源板。主板一直都沒有動過,都可以正常工作。這次就奇了怪了。大家幫忙分析下,是什么導致的。
whshxt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 166 點
下載積分: 467 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2014-05-25
最后登錄: 2024-08-22
查看whshxt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-29 19:48
這個故障,依你的描述,我的判斷問題在通訊上,檢查通訊的參數,更換跟通訊有關的板子。找說明書,我們用的派克690+出現過通訊故障,通訊接口板是好的,驅動器本身通訊部分有問題。最好找說明書查看對應策略。
[ 此帖被whshxt在2019-09-29 19:55重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 九九热视频免费| 好吊日在线| 四虎4hu永久免费国产精品| 国产日韩精品一区二区在线观看 | 第一次不是你高清在线观看| 喜马拉雅听书免费版| 5g996未满十八| 91伊人网| 美女沟厕撒尿全过程高清图片| 国产草| 天美传媒tm0087| 99热99re| 色小妹在线| 岛国片免费看| a级aaaaaaaa毛片| 日韩乱淫| 五花大绑esebdsm国产| 国产真实一区二区三区| 校园肉文高h| 学生小泬无遮挡女HD| 高h校花| 精品欧美一区二区三区久久久| 男人和女人全黄一级毛片| 久久偷拍国2017| 色一级| yellow最新视频2019| 日本国产高清色www视频在线| 啪啪大幂幂被c| 精品国产一区二区三区久| 午夜福利自怕| 免费福利资源站在线视频| 公园吃女人奶野战视频| 久久永久免费视频| 香港日本三级亚洲三级| 亚洲 无码 制服 日韩| 国产日韩精品一区二区在线观看| xxoosex久久久久久| 精品国产一区二区三区久久影院| 四虎影院4hu| 亚洲成人免费观看| 女人又色又爽又黄|