公司收到一臺佳靈T9型號7.5KW變頻器需要進行維修檢測,變頻器維修故障是變頻器一啟動運行變頻器顯示面板就顯示“FL”故障代碼表示變頻器主器件自我保護,可能是變頻器內部發生過電流、過熱等故障。
佳靈變頻器維修與分析:打開變頻器機蓋沒有發現內部有任何燒壞的跡象,在線測量IPM模塊基本判斷沒有問題,最后明確變頻器維修故障原因確定為驅動板JL35GP-250-1DB保護電路起控,為進一步判斷佳靈變頻器維修故障的問題,將IGBT模塊拆下后將FL保護線斷開,再通電試運行,實際檢測變頻器上半橋的驅動電壓時發現有一路與其他兩路有明顯區別運行時為直流2.5伏左右,停止時為9伏左右,在經仔細檢查發現變頻器內部一只光耦A3120輸出腳與電源負極短路,更換之后三路基本一樣。模塊裝上變頻器上電運行一切良好。
http://www.cncswx.com第二種變頻器維修檢測方法,是當對變頻器維修檢測時發現變頻器三相輸出電壓不平衡時也可以基本判斷為光耦A3120損壞。
在佳靈變頻器維修中有一種特殊故障現象:佳靈J9型號200KW變頻器是專業應用于離心風機,當電機靜止啟動時容易出現過流保護,若在電機自由慢速運行時,變頻器不能啟動,并出現FL故障代碼,經對變頻器檢查內部模塊與驅動電路沒有異常現象,可能出在過流信號處理這一部位,將三路互感器拆下后發現V相互感器直流電阻明顯比其它兩只低。將此元器件從變頻器中拆除,變頻器維修FL故障基本可以排除。