樓主  發表于: 2020-02-21 09:02




                  各位路過的大神,plc有幾個SM1231的模擬量輸入模塊和兩個SM1232模擬輸入模塊,輸入模塊能否同時接以24V電源輸出4-20ma的傳感器和以220V電源輸出4-20ma的傳感器啊??輸出模塊也是4-20ma接在剛加的220V電源的執行機構上的
    
                
                因為之前的都是接的24V電源的傳感器,現在加了一個220V的輸入、輸出4-20ma的傳感器后,整個PLC的信號突然中斷都沒了,像是PLC卡死一樣,是不是要更換這個傳感器,或者加隔離模塊,還或者是因為加的模擬量模塊太多,總電源功率不夠啊,請高手多多指教?
              \                     \                 \                        \                         \
                
                請指教,感謝!
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 745 點
下載積分: 175 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-10-24
查看張少磊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-30 14:39
應該是等電位問題 就算你傳感器輸出電流是4-20MA 還是要通過變送器 在傳送給PLC因為你傳感器是220V供電的

主站蜘蛛池模板: 美女被无套进入| 亚洲成av人片在线观看天堂无码| 国产在线极品| 免费观看二十女人一摸是水 | 免看一级a一片成人123| beeg最新| 日本热妇| 欧美va在线播放免费观看| 精品亚洲视频在线| 调教女帝| 亚洲欧美在线免费| 暖暖免费观看高清在线| 98色花堂永久地址国产精品| 扒开大腿狠狠挺进视频| 欧美特欧美特级一片| 暖暖的韩国免费观看| a级成人毛片免费图片| 操人网| 美女班主任下面好爽好湿好紧| 亚洲精品在线网址| 98国产视频| 70岁多老妇人特黄a级毛片| 9色视频在线观看| 亚洲精品国产自在现线最新| 免费370理论片中文字幕| 国内体内she精视频免费| fuqer老师| 99热这里有精品| 亚洲人成网站在线观看妞妞网| 亚洲国产精品嫩草影院永久| 操女人的b| 精新精新国产自在现| 国产伦久视频免费观看视频| 逼逼狗影院| 日本激情在线| 特黄a级三级三级野战| 免费观看日本| 视频精品一区二区三区| 国产四虎| 成人国产精品| 精品日韩视频|