引用引用第11樓hefq于2020-04-07 09:25發表的 :這個沒用啊,這個是時間參數而已,要TON塊能數組化才行吧
引用引用第12樓hefq于2020-04-07 09:34發表的 :5U的定時器好像可以變址訪問了,你試試
引用引用第7樓宿遷電工于2020-04-07 05:38發表的 :FOR循環是在一個掃描周期內把事情全部干完。
引用引用第13樓hefq于2020-04-07 09:45發表的 :5U的在梯形圖里可以實現了,在結構化中好像還不行,
引用引用第16樓hefq于2020-04-08 10:13發表的 :[attachment=242386]
引用引用第19樓hefq于2020-04-08 12:50發表的 :fx3u以下都試過了,不能,q我沒用過,你可以試試
引用引用第20樓denghong于2020-04-08 14:03發表的 :剛剛試了,好像有點問題,能看下你寫的TON ?
引用引用第21樓hefq于2020-04-08 14:44發表的 : [attachment=242391] 剛才那個刪掉了,重新在works2里用Q試一下,是可以的,FX3U也可以,
引用引用第21樓hefq于2020-04-08 14:44發表的 : [attachment=242391] 剛才那個刪掉了,重新在works2里用Q試一下,是可以的,FX3U以下不行
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號