PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-17
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 23:03
引用
引用第4樓13771165220于2020-04-24 12:23發表的??:


比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?


掃描周期與濾波時間無關。

掃描周期包括讀取過程映像區,執行程序,輸出刷新等但不包含濾波時間。對于輸入,讀取映像區也就一次過,時間應該是納秒級的。

而輸入信號要持續到濾波時間長度才認為有效。長的濾波時間可以防止一些干擾,但信號的采集會滯后,甚至會被過濾掉。
比如高速計數器輸入信號,設置濾波時間過長,會導致脈沖丟失。
樓主留言:
真誠感謝!

主站蜘蛛池模板: 青青青青青国产费线在线观看| 幻女free性zozo交体内谢| 亚洲第一免费播放区| 国产精品成| 九九精品热| 欧美日韩一区二区三在线| 国产精品第一| 亚洲精品九色在线网站| 欧美在线一二三区| 国产v视频| 日本高清二三四本2021| 天天摸日日舔| 2018高清国产一道国产| 热九九精品| 蜜桃久久久亚洲精品成人| 久久亚洲高清观看| 97久久精品午夜一区二区| 我年轻漂亮的继坶2中字在线播放| 都市后宫小说| 1024国产精品视频观看| 亚洲免费高清视频| 日日骑夜夜骑| 免费看男女做好爽好硬视频| 白丝尤物的下面被疯狂蹂躏| 波多野结衣xxxx性精品| 人人最怕九月羊| 色伦网| 国产成人免费在线视频| 亚洲毛片网| 乳环调教| 日本在线观看免费观看完整版| 好大好长好紧爽免费| 久久精品一区二区免费看| 超级乱淫 不详| 涩涩屋在线播放| 国产日韩精品欧美一区| 国产一卡二卡3卡4卡更新| 四虎永久免费地址在线网站| 日本在线看| 午夜小视频免费| 欧美精品国产一区二区|