圖片:
圖片:
這是我通過三菱PLC發送的MODBUS RTU的報文
01 05 00 00 FF 00 8C 3A 00
01 0F 00 01 00 17 03 FF FF 7F 34 95 00
01 0F 00 00 00 17 03 00 00 00 14 75 00
01 06 00 00 33 33 DD 2F 00
01 10 00 01 00 10 20 07 28 07 28 07 28 07 28 07 28 07 28 07 28 07 28 07 28 07 28 07 28 07 28 07 28 07 28 07 28 07 28 1B 23 00
單個線圈我能理解
批量寫入我就不能理解了
例如:01 05 00 00 FF 00 8C 3A 00
站號。功能碼。數據高位。數據低位。ON。CRC效驗。00
但是:01 0F 00 01 00 17 03 FF FF 7F 34 95 00
站號。功能碼。起始地址高位。起始地址低位。寫入點位。字節數。寫入數據。CRC效驗
這里的寫入數據我寫的是FFFF為什么會多出來個7F
經過實驗,數據超過8個字節后面就會出現這個,第一位表示數據的最后一位的個數,第二位表示最后一個數據
例如:7777后面就是77,7D2D后面就是1D,AEEE后面就是3E,3235后面就是05
[ 此帖被723512949在2020-04-28 10:48重新編輯 ]