12樓  發表于: 2020-05-14 10:05
]總漏電不過大,30mA來控制4個分路的30mA?設計有問題。
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-10-23
查看hexdho的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2020-05-14 10:33
總開關的漏電保護動作電流30mA小了,用50mA及以上的試試。四臺機同時開機漏電沖擊電流大過總開關的漏電電流30mA就會跳,如果先開三臺,再開第四臺有是跳有時不跳,總開關的漏電動作電流50mA應該不會跳了。
林亦然
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 142 點
下載積分: 336 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2015-04-16
最后登錄: 2024-11-04
查看林亦然的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2020-05-14 13:18
應該是四臺設備同時啟動時,沖擊電流太大造成的,根本都不是漏電,漏電的話,總開關下面的漏電開關也跳,建議將總開關換大
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1559 個
工控威望: 1620 點
下載積分: 112961 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-23
查看luo76的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2020-05-14 13:33
14樓說得好,先計算或在線測量出每臺機的啟動電流是多少
wdp633
AAA668
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 936 點
下載積分: 1222 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2020-02-26
最后登錄: 2024-07-11
查看wdp633的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2020-05-15 07:29
1 線路網絡越長漏電電流越大,漏電開關漏電電流大小要考慮網絡大小。2 設備漏電開關是為了保護人身安全的,應該裝在設備端,總開關滿足基本的接零接地保護就行了。
wu19821221
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 163 點
下載積分: 788 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2023-04-27
查看wu19821221的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2020-05-15 11:57
先開總閘,依序開分閘
zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 236 點
下載積分: 681 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2021-07-10 16:27
總開關漏電 4臺同時跳了,明顯就有問題 ,不帶這么設計的
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1398 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2024-10-01
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2021-07-10 16:58
設備總開關一般不用漏電開關
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1449 分
在線時間: 1548(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-11-23
查看塞外海島的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2021-07-11 13:58
明顯設計錯誤,總開關300MA的,30小
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 643 個
工控威望: 4482 點
下載積分: 4146 分
在線時間: 447(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-11-23
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2021-07-11 16:56
引用
引用樓主denghong于2020-05-13 10:25發表的 電工基礎沒學好 :
工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。

.......

動作漏電電流30ma沒有問題,但是你要留意一個問題就是,它還有一個剩余不動作電流,你選用150ma的,就算你裝個伺服都沒問題
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 2101 點
下載積分: 848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2024-11-20
查看luelyzeng的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2021-07-14 08:48
總電開關要用漏電開關,那就得找一個更大的漏 電流的,設備漏電疊加在一起,總開關就跳,其實總開關不用漏電開關也行,     
好好賺錢
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 176 點
下載積分: 19782 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2024-11-22
查看anan13611的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2021-07-16 21:13
這要求是采用兩級漏電保護。上一級一般采用反延時型的漏電開關,上一級的都要比下一級的動作時間和動作電流都要大一、兩級的。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go

主站蜘蛛池模板: 2021日本三级理论影院| 精品福利一区| 免费深夜福利| 国产亚洲精品日韩香蕉网| 男人天堂网www| 国产精品高清一区二区三区不卡| 亚洲视频在线观看免费| 国产免费资源高清小视频在线观看| 国产男女性特黄录像| 日本xxx18hd| 无人区尖叫之夜美女姐姐视频| 国色天香社区在线视频播放| 免费岛国| 欧美深夜在线| 91香蕉影院| katsumi精品hd| 奇米影视欧美| 欧美日韩国产在线人成| 国产一久久香蕉国产线看观看| 奇米成人| 手机看片国产免费现在观看| 好紧好爽再叫浪一点点潘金莲| 韩国www| 美女裆部| 欧美香蕉人人人人人人爱| 92精品国产成人观看免费| 成人免费福利网站在线看| 美女模特被c免费视频| 日本暖暖视频在线观看| 久久伊人中文字幕有码| 大伊人青草狠狠久久| 亚州人成网在线播放| 日韩亚洲欧美理论片| 秋霞啪啪网| 欧美久久久久久| 久久re视频精品538在线| 国产按摩系列| 久久久久久久久女黄9999| 婷婷草| 亚洲精品91香蕉综合区| 亚洲免费在线观看视频|