引用
引用第2樓gooddaddy于2020-07-01 16:52發表的 :
感謝twingo49大大熱心幫忙
這幾天我也找了很多資料但是實在是不知道w258和w257的功能是怎麼來的
只知道2/1和2/2指的是兩顆變頻器的第一顆和第二顆
d104,d118,d105,d119是往PLC寫入和讀取
.......
Sn 0101H 轉換出來就是257
Sn 0102H 轉換出來就是258
你看一下是甚麼功能,然後看一下新的變頻器一樣的功能在那裡應該就行了
在 E510 Sn 0101H可能是在 2501H 轉換後是 9473,Sn 0102H可能是在 2502H 轉換後是 9474,我沒東西可以試,你自己確認一下。
[ 此帖被twingo49在2020-07-02 10:03重新編輯 ]