在西門子1500PLC中,計數器CTU的CU端接一個I0.0常開輸入端,I0.0接通一次給一個上升沿,計數器的值則加1,給一個上升沿之后,I0.0一直接通,則計數器不會繼續計數,需要斷開I0.0,然后再接通I0.0,計數器才會再次加1。可是今天遇到的問題是,I0.0接通則加數計數器CTU一直往上加數,而不是只加一個上升沿。后將I0.0的常開觸點換成10.0的上升沿之后,接通一次I0.0,產生一個上升沿,加數計數器CTU則加2到3,請問是啥原因,有什么好的解決辦法嗎?跪求各位解答!