反正保證某一個時間段內只和一臺通訊就行。可以這樣寫:
LDP M8012
OUT C0 K10
后續的程序:
當C0小于等于2時,輸出M1
當C0大于2小于等于4時,輸出M2
……
直到M5
當C0位得電時,RST C0 這樣就能讓C0一直循環計數了
當M1得電上沿時,把1#地址的變頻器地址位寫入通訊程序的地址位,執行通訊
當M2得電上沿時,把2#地址的變頻器地址位寫入通訊程序的地址位,執行通訊
……
以此類推,這樣就可以把1臺通訊的程序變通成5臺了
不過如果改變了地址位的數據,其通訊的校驗位可能也會改變,在程序里可能還要多做校驗位的計算程序。