Pro-face 觸摸屏不能觸摸
今日接手一臺Pro-face 觸摸屏,顯示黑屏,將LCD燈管和高壓板更換為LED燈條和驅動板后,顯示恢復正常。但是又出現觸摸屏不能觸摸,面板右側指示燈為橙色報警,正常應該為綠燈,查維修資料得知是背光燈反饋電壓不正常保護,引起觸摸板功能鎖定。經查詢高壓板電路判斷出,高壓板接口的黃色線為保護輸出,通往主板,故障時候為+5V,試串一個3.3K電阻至地,電壓拉下至1.6V,此時面板上右側指示燈變為綠色,測試觸摸功能恢復正常,本機觸摸功能鎖定解除。望遇到同類故障的朋友參考,少走彎路。