引用引用第9樓apei2014于2020-10-12 17:09發表的 :這里有兩個文件,可以看看
引用引用第12樓楓落云端于2020-10-13 15:49發表的 :我想到的有四種:其中第一種編譯后的代碼完全和梯形圖一樣;其它三種等效,代碼有點區別。第一 M1030:=INV (NOT X8E);第二 M1030:=NOT(NOT X8E);.......
引用引用第15樓楓落云端于2020-10-13 16:09發表的 :Q系列有這個指令至于說ST不能在線修改,這個是誤解,只是條件有點苛求,具體一句話說不清楚,項目上我就是都用ST編程的,在線修改編譯沒任何問題。關鍵點是修改時的源代碼必須時PLC正在運行的母版基礎改的。
引用引用第16樓楓落云端于2020-10-13 16:19發表的 :看準了,他寫的是LDI X8E,之后再整個取反后OUT M1030實際上簡化邏輯后就是 M1030:=X8E
引用引用第5樓zhengbq于2020-10-12 14:34發表的 :初學者容易學成IF語句走天下
引用引用第24樓zmrs163于2020-10-15 13:50發表的 :ST比較適合寫一些數學運算,至于流程控制還是梯形圖方便。個人而言ST一般都是配合數組結構體寫一些算法。不管什么程序都寫成ST是本末倒置的行為