流辰沙
級別: 家園常客
|
之前一直用三菱,新工作用臺達,以AS系列為主。翻來覆去看手冊,看的有點懵。大概分享一下我總結的內容: 脈沖方式: AS200系列,AS228本體高速輸出為12個(AS218是6個),走脈沖控制理論上最多能帶12個軸 AS300系列,都是12個,本體最多帶12個軸。但可以選配兩軸(AS02PU-A)和四軸(AS04PU-A)模塊。 問題一:不考慮程序步數,本體+定位模塊,兩個系列最多可以帶多少軸? 解答:定位模塊僅限于手冊中,市面并未流通,買不到。本體最多可以帶12個軸,如果需要使用插補等功能,只能帶6個軸。 CANopen方式: AS300配上AS-FCOPM控制板,走CANopen可以控制8個軸,AS200本體自帶CANopen。 問題二:AS200也是帶8軸嗎?能否用脈沖帶12個B2,加CANopen帶8個A2,組合使用? 解答:CANopen的臺達專屬模式,可以帶8個軸,通用DS301模式,可以帶30個左右,也可以CANopen+脈沖組合使用,用脈沖控制一些不支持CANopen的步進。 RS485方式: AS PLC手冊中寫的是AS300 MODBUS聯機數為32臺,AS200為16臺。而ASDA-A3伺服使用手冊里寫,RS485最多可以連接32軸。 問題三:那么用PLC走485到底能帶幾個軸?用上位機走485又可以控制幾個軸? 解答:RS485由于速率有限,只能帶少數幾個軸,最好單個485不超過4個,根據運動機構動作指令頻率適配。 最后,總結下CANopen的臺達專屬和DS301兩種模式區別。 臺達專屬模式,只能帶臺達伺服,最多8個。不需要進行PDO映射,設好棧號波特率就行。可以直接用臺達的CANopen指令,如INITC、ASDON等。驅動器上P1-01設為0X1即可。 通用DS301模式,可以帶其他品牌伺服,可以帶30個左右。需要用CANopen Building進行PDO映射,然后用對相應地址去讀寫,用控制字觸發動作。用臺達驅動器,P1-01設為0XC。 [ 此帖被wangdai527在2020-12-07 17:45重新編輯 ] |
---|---|
|
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園常客
|
有個客戶有臺設備使用臺達PLC和 CanOpen總線控制伺服(大概12個軸)的方式,程序有點不完善,之前做程序的人變動了,現在希望找這方面的人完善程序,重做或在之前基礎上完善都可以。不知熟悉臺達PLC的大咖們,有沒有興趣。客戶在惠州。 |
|
---|---|---|
|