樓主  發表于: 2020-12-13 16:13
我用的是三菱5U PLC,西門子變頻器。我有一個A電機是用接觸器控制的,但是我要監控它的A相電流,我買了一個互感器,0-5V輸出模擬量,然后我準備配個FX5-4ad,來進行讀取它。(5u內置模擬量已經用了。)西門子變頻器是控制B電機。B電機不需要讀取電流,變頻器跟PLC是485通訊。
今天突然看到變頻器有個模擬量AI1和AI2的輸入點。那么我是不是可以把互感器0-5V的線直接接到變頻器上面,然后用485讀取這個模擬量的值呢?
這樣是否可行呢?這樣就可以省一個模塊了。這樣方不方便呢?
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-16 18:09
西門子的不知道,如果是臺達vfd-e的可以這么用。模擬量輸入通過485通訊能正常讀取到。

主站蜘蛛池模板: 性做久久久久久久| 日本成年片高清在线观看| 娇小性色| 欧美cosplay极品video| 毛片小视频| 国产麻豆剧果冻传媒影视4934| 肉肉小说在线阅读| 喷潮女王cytherea全部视频| 国产福利资源| 日本搜子同屋的日子2国语| 色多多多| 国偷盗摄自产福利一区在线| 亚洲日本视频在线观看| 女子监狱第二季在线观看免费完整版| 爆操美女在线观看| 久久婷婷五月免费综合色啪| 色老板在线| brazzers欧美教师| 91视频无限看| 日本高清二三四本2021| 热国产热综合| 国产欧美成人免费观看| 国产手机在线观看| 媳妇和公公小说| 亚洲男人天堂网址| 欧美视频网址| 国产午夜成人无码免费看| pregnantsexxx临盆孕妇| 手机看片黄色| 特黄特级高清免费视频毛片| 亚洲网红精品大秀在线观看| japanhd粗暴video| 久久囯产精品777蜜桃传媒| 国产99久久精品| 欧美久久天天综合香蕉伊| 日本高清在线精品一区二区三区| 91综合久久| chinesefree普通对话| 成人免费观看网欧美片| 女明星放荡高h日常生活| 小SAO货叫大声点妓女|