MODBUS最大的好處就是兼容性非常好,非常容易做替換,解決這一類問題的首先就是先定位問題到底在哪一端,比如你這里可以跳開PLC直接用電腦上的modbus監控軟件去監控流量表,看看問題能否復現,起碼排除掉一端以后針對另一端就好處理了,無非就是時序\邏輯上的問題,一般也就是加個重新連接或者調整一下通信的時序就完事了.
還有就是modbus協議在各大品牌PLC上的實現都是比較完整的,有各種錯誤處理,大部分時候看錯誤代碼就知道啥問題了,特別是針對從機的問題,很多從機其實對modbus實現的不好,容差率很低或者現場環境不好導致的通信失敗率太高,這一類基本上看錯誤代碼就能得到結論.