引用
引用第13樓888lz888于2021-03-15 10:10發表的 :
這種設備安全第一,第一次接觸一點經驗都沒有,電氣選型有麻煩,問了一些常用品牌都沒有比較針對這種環境的
首先要根據防爆分區,才能選型,0、1、2區用的元件、機械結構是不一樣的,最好是請個防爆安全方面的咨詢下。
一、氣體防爆區域的劃分:爆炸性氣體環境應根據爆炸性氣體混合物出現的頻繁程度和持續時間分為0區、1區、2區。
1、0區應為連續出現或長期出現爆炸性氣體混合物的環境;
2、1區應為在正常運行時可能出現爆炸性氣體混合物的環境;
3、2區應為在正常運行時不太可能出現爆炸性氣體混合物的環境。
二、釋放源:釋放源應按可燃燒物質的釋放頻繁程度和持續時間長短分為連續釋放源、一級釋放源、二級釋放源。
1、連續釋放源應為連續釋放或預計長期釋放的釋放源。
2、一級釋放源應為在正常運行時,預計可能周期性或偶爾釋放的釋放源。
3、二級釋放源應為在正常運行時,預計不可能釋放,當出現釋放時。僅是普洱和短期釋放的釋放源。
三、爆炸危險區域的劃分與釋放源和通風條件的關系。
爆炸危險區域的劃分應按釋放源級別和通風條件確定,存在連續釋放源的區域可化為0區,存在一級釋放源的區域可劃為1區,存在二級釋放源的區域可劃為2區。
當通風良好時,可降低爆炸危險區域等級;當通風不良時,應提高爆炸危險區域等級。
四、IEC 60079,定義爆炸危險區域為 Zone 0、Zone 1 和Zone 2。
五、美標API 500 將爆炸危險區域定義為Class I, Division 1 和Division 2。
和API 505 將爆炸危險區域定義為Class I, Zone 0、Zone 1 和Zone 2。