描述:變頻器參數設置
圖片:
描述:PLC通信參數設置
圖片:
描述:程序
圖片:
PLC與變頻器通信參數設置一致,程序中接通中間繼電器,通信專用指令能執行,指令執行完后,m8029也接通了,硬件上通信模塊SD也會閃爍;RD一直沒不閃爍過

IVDR  K1  H0ED  D101  K2  將D101的值寫入1#變頻器,寫入設定頻率(RAM),指令執行了,但是變頻器頻率數字沒任何改變


***********變頻器沒接電機


##########請大師傅們幫我探討下,謝謝

以上內容是2021.4.13發布的討論
——————————————————————————————————————————————

以下內容是2021.4.14發布的解決問題的方式

謝謝大家的幫助,最后發現是線接錯了,正確接線應該是:
變頻器            PLC

RDA      接     SDA
RDB      接     SDB
SDA      接     RDA
SDB      接     RDB
(希望對后面的人有所幫助)
[ 此帖被15310616105在2021-04-14 22:06重新編輯 ]
波塞冬
積累工控經驗中
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 168 點
下載積分: 526 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2021-05-11
查看波塞冬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-14 11:23
看看大家的討論,學習下

主站蜘蛛池模板: 特黄a大片免费视频| 欧洲vodafonewi喷潮| 激情三级做爰在线观看激情 | 亚洲日日操| 国产精品九九热| 把老师操了| 精品福利一区| 日本xxx在线观看免费播放| 高考录取率1977-2021| 和岳m的小说| 美女鸡| 亚洲 国产精品 日韩| 久青草国产在视频在线观看| 亚洲婷婷在线视频| 日本道三区播放区| 冰漪丰满大乳人体图片欣赏| 冰山美人调教耻辱h| 日本邪恶动态| 亚洲精品www久久久久久| 国产小视频在线播放| 久久国产精品福利影集| caoporn人人| 亚洲va久久久久综合| 欧美日韩精品乱国产538| a性片| 啊好大好粗| 精品一区二区三区五区六区| 五月一区二区久久综合天堂| 亚洲国产综合久久久无码色伦| 日本一区二区高清免费不卡| 久久九九久精品国产尤物| 国产精品nv在线观看| 边吃奶边扎下面| 猛吸奶水的老汉| 妹妹你插的我好爽| 毛片啪啪视频| 免费在线电视| 国产美女操| np高h疯狂黄暴宫口| 国产高清日韩| 九九精品视频一区二区三区|