一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

sunlight54
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 144 點
下載積分: 789 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-10-28
最后登錄: 2024-07-11
查看sunlight54的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-07 09:58
我這有個消防水泵控制柜,性能很關鍵,是星三角啟動。自動控制PLC是西門子1200 。看到很多控制方式是手動啟停信號直接進入PLC啟停,自動也是通過PLC程序控制的,這樣的控制的擔心是如果24V電源或者PLC出問題,整個系統就癱瘓了,我想把手動不進入PLC,直接用傳統時間繼電器控制,自動通過PLC里面的時間計數器控制,哪么問題來了,圖不好搞呀,手動用時間繼電器控制。自動也得用手動的時間繼電器,不好用PLC里面的時間繼電器呀,怎么畫圖可以分開呀,就是手動用傳統的時間繼電器,自動用PLC里面的時間繼電器,圖怎么畫呀,高手給個示意圖呀,為了祖國的消防事業,為了人民財產安全,我也是殫精竭慮,想個比較好的辦法,想盡善盡美,安全可靠,大家辛苦了,有空也為祖國的消防事業貢獻下智慧。
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-17
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-07 13:07
S7-1200可靠性還是可以的,再并聯繼電器回路,東西多了,故障率也會加大

特別重要的場合,都會定期檢查。不放心就多備個泵,再繼電器控制,畢竟泵也會壞的

個人見解,僅供參考
樓主留言:
泵都是一用一備的, 這個沒有問題,現在就是控制問題。

主站蜘蛛池模板: 日本免费观看95视频网站| 精品网站| 亚洲精品网址| 爽好舒服使劲添高h视频| 欧美三级不卡在线观线看高清| 91精品国产91久久| 本站只有精品| 国产在线精品亚洲第一区香蕉| 性鸥美| japanesemoms乱熟| 关晓彤被调教出奶水的视频| 四虎免费影院ww4164h| 亚洲国产免费观看视频| 视频在线播放| 1024亚洲精品国产| 成人先锋| 亚洲六月丁香婷婷综合| 99久久中文字幕伊人| 国产精品不卡| 免费老外的毛片清高| 色天使亚洲综合在线观看| 国产亚洲精品第一综合linode| 女高h| 59日本人xxxxxxxxx69| 精灵之森高清在线| 小小水蜜桃视频高清在线观看免费| 韩国美女激情vip| 视频国产91| 亚洲日本中文字幕天天更新| 国产亚洲高清国产拍精品| 亚洲精品第五页中文字幕| 久久电影精品久久99久久| m3u8久久国产精品影院| 美女污视频在线观看| 日韩夫妻性生活| 国内激情自拍| 91成| 调教车文| 四虎永久视频| 3d欧美人与禽交| 亚洲AV国产国产久青草|