樓主  發表于: 2021-06-17 19:21
公司有臺設備,最近老是無規律的停機,FX3U的,
去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
不知道有沒有這種可能?
這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
東隅已逝,桑榆非晚。
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 644 個
工控威望: 4483 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 447(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-11-27
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-18 09:29
這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 644 個
工控威望: 4483 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 447(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-11-27
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-18 11:30
變頻器報警出現只有瞬間就復位很難發現,你這情況一定要檢查電機的,但屬于PLC的情況我也碰到過一次
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!

主站蜘蛛池模板: 赤色疑惑| 亚洲精品免费观看| 日本高清在线不卡| 免费成人在线观看视频| 久青草国产观看在线视频| 十六以下岁女子毛片免费| 国产三级精品久久三级国专区| 日日精品| 欧美靠逼视频| 国产精品福利在线观看秒播| 性xx色3d动画xx无尽| 日本国产在线视频| 国产九九| 国产精品第页| 天堂成人在线视频| 色老大在线| 国产日韩精品欧美一区| 国产日韩一区二区三区| 欧美xingai| 日产欧产va1| 东京干福利| 423hk四虎| 国产福利在线观看91精品| 欧美四区| 午夜久久影院| youjizzxxx在线观看| 国产在线观看91精品一区| 奇米久草| 青草欧美| 男女视频在线观看网站| 风间由美在线播放| 99久久国产综合精品女小说| 99这里只有精品66视频| 天作谜案免费完整版在线观看 | 天堂8在线天堂资源bt| 青青青久久久| 国产欧美日韩成人| 国产在线极品| 4455永久在线观免费看片| 亚洲成人福利网站| 日韩操比视频|