有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 7401 點
下載積分: 44473 分
在線時間: 813(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-01-09
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 99久久精品国产免看国产一区 | 久久毛片免费看一区二区三区 | 国产免费福利片 | 精品AV无码一二三区视频 | 美女奶口隐私免费视频网站 | 亚洲 欧美 国产 综合首页 | 九九九精品视频 | 99视频精品全部免费观看 | 美女福利视频网站 | 日韩精品视频福利资源站 | 成人免费国产欧美日韩你懂的 | 顶级欧美做受xxx000大乳 | 色愉拍亚洲偷自拍 | 欧美va在线观看 | 国产玖玖在线 | 水多多www视频在线观看高清 | julianann办公室 | 免费看a片毛片 | 色吧 | 无人区免费一二三四乱码 | 亚洲天天做夜夜做天天欢 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 久久理论片迅播影院一级 | 草草线在成年免费视频网站 | 成版人快猫永久破解版 | 日韩国产欧美精品综合二区 | 99视频免费 | 好男人社区www影院在线观看 | 四虎精品永久在线网址 | 成人私人影院www片免费高清 | 成年性香蕉漫画在线观看 | 青青草视频破解版 | 男人的天堂欧美 | 国产精品久久久久久网站 | 免费一区在线 | 亚洲精品免费观看 | 第一福利在线观看永久视频 | 午夜亚洲WWW湿好大 午夜想想爱 | 东北老妇露脸xxxxx | 亚洲人的天堂男人爽爽爽 | 欧美国产日韩在线播放 |