有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 299 點
下載積分: 2904 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2024-11-18
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 09:41
1、我覺得軟起啟動時,變頻器不需要做改變,根據PID減頻就好;持續最小頻率運行一段時間,可停掉軟起泵
2、系統一用一備,弄個輔助觸點做記憶就好,實現交替運行

主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂一区二区在线观看| tobu8中国在线观看免费视频| 91次元成年破解版| 日韩免费高清专区| 干露露视频 性感写真| 精品一区在线| 久草草在线视视频| 国产剧情在线播放| 美女mm131爽爽爽久久| 99re5精品视频在线观看| 日本一在线中文字幕天堂| 色婷婷综合久久久中文字幕| 九色PORNY真实丨国产免费| 美女用手扒自己下部| 国内视频一区二区三区| 女人又色又爽又黄| 狠狠涩| 日韩一区二区三区四区不卡| 秋霞综合网| 久热这里只有精品99国产6| 亚洲2卡三卡4卡5卡精品| 亚洲精品国产在线| 调教女高中生第3部分| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 变态 调教 视频 国产九色| 免费高清在线| 99久久免费国产精品热| 女人国产香蕉久久精品| 动漫美女强行被吸乳做羞羞事| 午夜无码国产理论在线| 日本精品一区二区在线播放| 国产91在线免费| 爱色综合v| 欧美午夜视频一区二区三区| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 色噜噜亚洲男人的天堂www | 国产中文在线| 午色影院| 亚洲第一综合天堂另类专| 高清在线看| 青青青久热国产精品视频|