在使用繼電器控制電磁閥、抱閘等負載時,接通與斷開都會產生一個大電流導致觸點燒結。 常見的解決辦法有兩個:1、在負載并聯二極管 2、在繼電器觸點并聯壓敏電阻 請教下大家,這兩個辦法保護效果上有什么區別?哪種效果更好 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
你的電磁閥功率是多少的?這也能燒結,一般電流大的電磁閥都有二極管。我們這里用SMC的高速閥,費斯托的高速閥。直接接PLC觸點。美國佬的機器。沒見壞過電磁閥。氣缸掛了,電磁閥沒壞。很大的氣缸。 用固態繼電器確實好。大功率烤箱都用這玩意。通斷,32A電流,沒問題的。 |
|
---|---|---|