 老師好    我是CP1H+CIF12(RS485通信的,串行接口1),發送使用TXD,接收使用RXD命令,

發送:01 04 10 18 00 04 75 0E(75 0E為CRC)                        TXD D2010 #0101 &8
接收:01 04 08 01 23 45 67 01 23 45 67 4F 12(4F 12為CRC)    RXD D2020 #0101 &13

     傳送至PLC運行,發送時,A392.13自動變為ON,串口助手接收信息正常,此時A392.13一直為ON,電腦串口助手發送相應數據,PLC側A392.14一直為oFF,A392.13一直為ON,串口單元板的燈也會亮,此時,不通過A392.14,直接觸發PLC的RXD指令,內存區可以看到接收到的數據,內容也是對的。想請教老師,我這個情況為什么A392.14不能夠變為ON來自動收取數據呢???





經過自己的學習和對比,最后找到了原因,在沒有開始和結束碼的時候,接受端口是根據報文的字節數來識別的,以我上門為例:接收報文是13個字節,在PLC串口1設置的結束字節填寫“13”,這樣串口才會完成接收任務,A392.14也就能正常復位了
[ 此帖被graydot在2021-10-25 19:09重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(金秋來) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(貴港初學者) 感謝分享!

    主站蜘蛛池模板: 美味情缘韩国在线观看视频| 無码一区中文字幕少妇熟女网站| 日韩精品免费一区二区三区| 日本私人影院| 国产精品久久久久久吹潮| 亚洲首页国产精品丝袜| 色综合国产| 国产精品视频2021| yellow高清免费| 欧美一级视频在线高清观看| 二次元美女脱裤子让男人桶爽 | 精品国产福利一区二区在线| 欧美丰满大乳大屁在线观看股| 四虎影视永久免费视频观看| 国产精品免费_区二区三区观看| zol中关村在线| 亚州在线播放| 手机看片www xiao2b cm| 桥本有菜在线四虎福利网| 亚洲国产成人在线视频| ck7788免费视频| 国产激情久久久久影院小草| 亚洲欧美日韩成人一区在线| 青草视频在线观看免费网站| 吉泽明步高清无码中文| china中国xxxxfree| 国产日韩免费视频| 亚洲精品一二三四区| 免费观看欧美性一级| 我的奶头被客人吸的又肿又红| 久久噜国产精品拍拍拍拍| 国产精品亚欧美一区二区三区 | 小莹的性荡生活45章| 99精品网| 动漫美女羞羞| 国产一区二区视频免费| 4438成人网| 亚洲乱码尤物193yw在线播放| 亚洲品质自拍视频网站| 日本aaa大片| 午夜福利体检|