如題,組態王通過Modbus-TCP網關(modbus-RTU轉Modbus-TCP)與永宏FBs-60MC PLC通訊,數據量少(測試用,也就6個bool量,4個INT量)還正常,INT量顯示正常,組態王對BOOOL量觸發,PLC有反應;數據量大時,發現INT量上不來,全部打?號,PLC反饋過來的BOOL量(做指示燈,文字指示用的)也沒反應,而組態王觸發的按鈕等,PLC側需要兩三秒才能觸發,請問這是什么原因呢?大家有沒有碰到過? 組態王我是用7.5破解版的,網關我是用上海卓嵐ZLAN 7144的轉換器,
是不是破解版的組態王不能用呢?

  
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-01-22
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-31 22:30
在任意時刻傳輸的數據量大了,容易引起網關阻塞。以前使用過有人物聯網的網關,用來實現上位機C#程序與多個從站設備的輪詢通信,輪詢時間調慢些,一切正常。調快了,等不了一分鐘,通信卡死。咨詢商家,商家建議選用功能更強的網關,至于功能更強的網關會不會改善,沒試過。

主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区色花堂 | 国内自拍网红在线综合 | 性色xxx | 91午夜视频| 成年男女免费视频网站 | 欧美特级午夜一区二区三区 | 热穴高校| 狠狠久久久久综合网 | 免费看全黄特黄毛片 | 国产综合亚洲欧美日韩一区二区 | 亚洲欧美天堂综合久久 | 日本免费在线 | 男人狂躁女人下面狂叫图片 | 亚洲精品久久久成人 | 色久天| free chinese 国产精品 | haodiaocao的视频这里看 | 国产亚洲精品日韩香蕉网 | 51午夜| 好男人免费高清在线观看2019 | 北岛玲在线播放 | 国产美女极品免费视频 | 日韩一卡2卡3卡新区网站 | 久久 这里只精品 免费 | 国产色图片 | 国产精品合集一区二区 | 欧美亚洲视频在线观看 | 日韩一区国产二区欧美三 | 四虎在线播放 | japanese秘书丝袜 | 思思玖玖 | 男人最爱看的网站 | 日韩色图区 | 久久青草费线频观看国产 | 国产性片在线观看 | 99视频免费在线 | 国产欧美日韩综合 | 高h肉爽文农民工 | 白丝爆动漫羞羞动漫软件 | 国产精品久久久久久吹潮 | 四虎永久在线精品波多野结衣 |