主程序
網絡1
LD I0.0
EU
CALL WANG:SBR1
網絡2
LD SM0.0
LPS
MOVD 1, VD10
AENO
MOVD VD30, VD30
AENO
MOVB VB0, VB0
LRD
MOVD 10, VD14
AENO
MOVD VD34, VD34
AENO
MOVB VB1, VB1
LRD
MOVD 100, VD18
AENO
MOVD VD38, VD38
AENO
MOVB VB2, VB2
LRD
MOVD 1000, VD22
AENO
MOVD VD42, VD42
AENO
MOVB VB3, VB3
LPP
MOVD 10000, VD26
AENO
MOVD VD46, VD46
AENO
MOVB VB4, VB4
子程序
網絡1
LD SM0.0
MOVB 20, VB0
MOVB 25, VB1
MOVB 30, VB2
MOVB 35, VB3
MOVB 40, VB4
NOT
BMD VD10, VD30, 5
在I0.0接通的瞬間可以將子程序VB0-VB4的的數值調用到主程序,而用了NOT后的VD10不能傳送到VD30?
程序學習中,忘師傅指點一下