請問一下,我用ADPRW指令 讀取溫控儀里面 472BH里面 0溫控儀正常運行 1溫度值穩定運行 3傳感器 4溫度超過范圍,0-4里面其中一個值,怎么寫 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
你到底想表達什么?ADPRW指令只是modbus指令 你想讀出472BH的值嗎?還是讀數值后不明白怎么處理?? [ 此帖被anlyl2014在2021-11-14 16:04重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
參考我發的貼子,用的是FX5U,讀寫都有。 http://www.nusil.com.cn/read-gktid-1701538.html |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
你把手冊發出來看看,沒有472BH里還有3這種說法的,讀出地址為472BH的數值,里面有什么就什么。 472BH為3時,未接傳感器;夠明白的。 你不會想讓PLC讀出值為3后,還要發語音“未接傳感器””吧? [ 此帖被anlyl2014在2021-11-21 18:28重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|