引用引用第1樓xiao_ming于2021-11-17 09:17發表的 :奇怪你要485還是模擬量
引用引用第2樓崇慶陽光于2021-11-17 09:27發表的 :接上線,在手冊上找到對應的寄存器就成了。
引用引用第5樓崇慶陽光于2021-11-17 11:48發表的 :5U內置有AD通道,接上傳感器,調用對應的寄存器即可。你的傳感器支持485?
引用引用第7樓daihdn于2021-11-17 13:47發表的 :FX5U的PLC自帶有2路模擬量輸入通道,可以看下FX5U模擬量控制使用說明書,把相對應的傳感器模擬量的電壓或電流信號接線到PLC模擬量通道端口上,每個通道有相對應的模擬量轉換成數字量的的數據寄存器,只要讀取數據寄存器內的數值,然后跟據數字量和模擬量比例轉換,一般模擬量有電壓信號和電流信號,電壓信號也分好幾分,-5V-0V,0-+5V,-5V-+5V,-10V-0V,0-+10V,-10V-+10V,然后對應的數字量,F(xiàn)X5U自帶的模擬量轉換數字量分辨率比較低,-4000-+4000,比如輸入的模擬量信號是-10V-+10V的話,即-10V的電壓信號模擬量信號對應-4000的數字量信號,+10V的電壓對應+4000的數字量信號,讀取數字量數據寄存器里面的數值,然后根據前面的數模比例換算,可以計算出當前傳感器輸入的電壓信號。除了PLC自帶的模擬量通道,也可以外部增加模擬量輸入或輸出模塊來控制模擬量輸入或輸出。可以多看看說明書。
引用引用第10樓崇慶陽光于2021-11-17 17:24發表的 :如果傳感器支持MODBUS RTU協議,可以用專用指令A(yù)DPRW。如果不支持,程序就要復雜些了。