本方案用于解決多臺三菱FX5U PLC之間基于MODBUS通訊協議下的無線通信實現方法。方案中采用日系PLC無線通訊終端DTD435M,作為實現無線通訊的硬件設備。 一、方案概述 1. 有線MODBUS網絡組成 2. 無線MODBUS網絡 通過DTD435MC方便實現無線 MODBUS 網絡,無需更改網絡參數直接替換有線連接。 二、測試設備與參數 ◆ 三菱PLC型號:FX5U*2臺 ◆ 日系PLC專用無線通訊終端DTD435MC *2塊 ◆ 通訊協議:Modbus RTU協議 ◆ 主從關系:1主1從 ◆ 通訊接口:Rs485接口(兩線制) ◆ 通訊參數:9600,8,N,1 ◆ 供電:9-24VDC ◆ 傳輸距離:100米,500米,1KM,3KM,20KM 三、日系PLC無線通訊終端--DTD435M 達泰DTD435M是針對日系PLC的通訊特點而開發的專用工業級無線通訊產品,內嵌Rs232/Rs485雙接口,自適應三菱N:N協議、歐姆龍HOST Link協議,臺達及永宏等Modbus RTU協議。該產品可以與日系PLC組成無線測控網絡,可靠傳輸距離達到3km以上,并集成EMI抗干擾濾波單元。經過了八年以上工業現場運行考驗,可確保長期工作于惡劣環境及工業場合。 ■ 主 要 特 征: ◆ 直接代替有線RS485方案,實現無線組網通訊; ◆ 全數字無線加密方式,保證數據安全可靠; ◆ 直流9~24V寬電源電壓供電,平均工作電流小于50mA; ◆ 精美鋁合金外殼:120×105×30mm,4個條形安裝固定孔; ◆ 通信接口:RS232/RS485; ◆ 支持標準串口協議:Modbus RTU協議、N:N協議 四、接線方式 DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDA與SDA端口; DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDB與SDB端口。 實物接線圖如下 ▼ 五、實現Modbus主站 打開【fx5 modbus主站.gx3】主站程序源代碼 1.新建工程 打開參數-FX5UCPU-模塊參數-485串口 本站號:0(表示主站) 2. 主站程序說明 給D20、D21、D22賦值 使用功能碼H5,給從站寫入數值 使用功能碼H3,讀取從站寄存器 保存到主站寄存器 使用功能碼H10,給從站寄存器 寫入數值 使用功能碼H6,給1號從站H32(D50)寄存器 寫入K33 六、實現Modbus從站 打開【fx5 modbus從站.gx3】從站程序源代碼 1.新建工程 新建工程與主站一樣 本站號:1(表示1號從站) 從站程序比較簡單,只需要給相關寄存器賦值。 七、無線通訊測試 1.可以通過主站的X1控制1號從站的Y1 2.監控從站寄存器D10 D11 D12 D50 可以看到通過無線方式,已經將主站的數值傳輸過來 3.監控主站寄存器D30 D31 D32 可以看到通過無線方式,已經將從站的數值傳輸過來 |
|
---|---|---|
|