現有臺抽真空負壓的設備,有三臺真空泵,有三個點來檢測負壓值是否達到設定值,查了一些資料,需要安裝壓力變送器,那壓力變送器是怎么跟plc連接合適呢?
模擬量?
485?
哪種連接方式好呢?,哪個品牌的壓力傳感器穩定些,第一次用,請大佬們給個指引
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(756287415) 感謝分享!
    13821917697
    承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 755 個
    工控威望: 3141 點
    下載積分: 13344 分
    在線時間: 1080(小時)
    注冊時間: 2019-12-26
    最后登錄: 2024-11-23
    查看13821917697的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-03-03 22:17
    模擬量好啊,通訊畢竟要花費時間,還得寫通訊程序。 壓力傳感器啊太多了,多貴的都有,好的就霍尼或者羅斯蒙特,便宜點的國產一大堆,具體看你使用在什么工況環境下。

    主站蜘蛛池模板: 国产成人精选免费视频| 成人在线一区二区| 美女天天色| 国产精品久久久久影视不卡| 国产91无毒不卡在线观看| 999精品视频在线| 国产自精品| 好吊操这里有精品| 日本漫画被黄漫免费动| 69人成网站色www| 秋霞啪啪网| 久久成人精品免费播放| 忘忧草高清| 99在线播放视频| 久久久久久久99精品免费观看| 美女脱了内裤让男生玩屁股| 东北老妇露脸xxxxx| 四虎影视入口| 国产成人影院在线观看| 美国女艳星brandilove| 91porny新九色在线| 猛操女人| 91桃色视频在线观看| 青久草视频| 欧美性xxxxxx爱| 国产实拍会所女技师在线 | 办公室出轨秘书高h| 欧美同志video 在线观看| 日韩色图区| 国产精品一二三| 99这里都是精品| 精品牛牛影视久久精品| 青丝视频免费版在线看| 国产1广场舞丰满老女偷| 国产午夜小视频| 天天做天天玩天天爽天天| 舔小说| 美女张开大腿让男人桶| 99热在线精品播放| 久久re热在线视频精69| 日本大片网|