一開始是我寫的格式不對,所以以為PLC沒有支持。
根據13樓 SL0301兄弟的方法:DECO D0 M0K8....這個方法在模擬中測得:
當D0=0時,M0=通 其它=斷
當D0=1時,M1=通 其它=斷 (沒有鎖存前面的M0)
當D0=2時,M2=通 其它=斷 (沒有鎖存前面的M0 和M1)
類推......
當D0=256時,M0=通 其它=斷(相當于一個循環)
根據17樓 夢雨天涯 兄弟的方法:SFTL M8000 M0 K255 K1 模擬中測得。
當X0一次,M0=通
當X0二次,M1=通 (鎖存M0)
當X0三次,M2=通 (鎖存以上)
當X0四次,M3=通 (鎖存以上)
如果有外信號RST M0和M1時,
當X0五次,M0和M1就往左位移了。此時會斷開M2,
以上兩個程序,并不理想。