![]() 我準備使用MODBUS-RTU通訊實現溫控儀溫度的設定。溫控儀: OMRON E5CN-82H03T-FLK;通訊參數設置正確。讀實際溫度值沒問題。當用06號命令寫溫度設定值是不成功,不知道問題出在哪里。麻煩請專家點撥一下。寫地址2002,反饋數據正確,但實際沒有改變;寫地址2103,反饋操作錯誤。改變溫度設定值,應該寫哪個參數?真搞不懂,哎 |
---|---|
|
yyyl
級別: 探索解密
![]() |
要改寫哪個通訊設置?通訊參數設置肯定沒問題,因為數值可以讀出來;寫入值時,哪個參數在起作用?謝謝 |
---|---|
|
yyyl
級別: 探索解密
![]() |
謝謝三四樓的回答。我以為要手動打開這個功能,始終找不到這個參數。最后是通過通訊打開的。謝謝 |
---|---|
|