zcs7838851
級別: 探索解密
|
現有兩臺C200HE,CPU上的232口跟觸摸屏連接。在每個CPU上增加一塊com03通信板,利用com03上的422口,經422轉232后跟電腦通信。如果每個C200HE接一個電腦的串口,通信沒問題。現在希望把兩個C200HE的422口并聯到一起,再轉為232與電腦通信。不知這種方式能否實現?若不能,怎樣可以實現多個PLC與一臺電腦通信? |
---|---|
|
zcs7838851
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
樓上兩位說的都對。232不支持1:N方式,422支持。可以增加com03或06的信號板。今天查了些資料,試了一下,一臺電腦與多臺PLC通過host link通信,走422。多臺PLC的422口并聯到一起,再接到USB-422轉換器,直接插電腦U口。網絡里面的PLC通過給不同的單元號來區分。 |
---|---|
|