目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1801 個
工控威望: 1963 點
下載積分: 7046 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-01-08
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-09 21:47
確保接地是正常的
銷售的說法合理

主站蜘蛛池模板: 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉 | 免费午夜剧场 | 成年人免费在线看 | 欧美一卡二卡科技有限公司 | 亚洲人和日本人hd | 亚洲六月丁香六月婷婷色伊人 | 催眠白丝舞蹈老师小说 | 亚洲成年人免费网站 | 美女被灌浣肠失禁视频 | 扒开女人下面 | 亚欧成人中文字幕一区 | 人阁色第四影院在线观看 | 大胸美女被c | 男人天堂2023 | 久久中文字幕乱码免费 | 日本中文字幕在线视频 | 天天中文| 99精品网 | 2018天天拍拍拍免费视频 | 99久久99久久免费精品蜜桃 | 欧美又大又粗又长又硬 | 特级一级全黄毛片免费 | 亚洲欧美日韩中文高清一 | 亚洲日本在线观看网址 | 精品国产免费久久久久久婷婷 | 亚洲高清无在码在线电影 | 国产爽视频 | 色cccwww在线播放 | 四虎成人影院 | 国产精品福利在线观看入口 | 末发育xxxxx仙踪林 | 日本-区二区三区免费精品 日本破处 | 古代翁熄系小说辣文 | 美女任你模 | 欧美整片完整片视频在线 | 欧美又大又粗又爽视频 | 亚洲视频一区在线播放 | 免费观看伦理片 | 久久电影精品久久99久久 | 欧美激烈精交gif动态图18p | 二次元美女挤奶漫画 |