最近手里有個項目,龍門機械結構,需要用兩個電機同時驅動。目前是用FX5-40SSC模塊兩軸做同步控制。軸1為主動軸,軸2同步軸1。但在控制時有如下情況:
1、無報警時,軸1和軸2同步一切正常,也不會偏差。
2、當軸1和軸2在運行過程中出現報警(如急停、軸1報警、軸2報警),兩軸就會出現偏差(偏差大約在0.7MM左右,這個數值不固定,兩軸運行速度大約10mm/s)。
因為是龍門機械結構,不允許出現偏差,所以有什么辦法能減少或者避免。
目前在程序里是有報警互鎖的,但效果不大。FX5-40SSC里的外部急停線和伺服的外部急停線都沒有接,都是在內部屏蔽了。