如何實現昆侖通態觸摸屏與200SMART PLC的時間同步,若發現PLC和觸摸屏時間不同步,自動校準時間。大神們你們是如何實現這個功能的呢?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2660 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-23
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-22 14:02
可以把PLC的時間讀出來,變量放到HMI上,人工對著北京時間手動校正;PLC和HMI的自帶時鐘和現實的北京時間時間長了會有累計誤差
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2660 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-23
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-23 08:08
樓主所說意思是,以HMI時間為基準,PLC的時間與HMI時間同步,那更簡單了,讀出昆侖通態的HMI時鐘,使用腳本將HMI時間寫入到PLC變量,再用SET_RTC將讀取到HMI時鐘的PLC變量寫入同步,1分鐘自動校準一次,HMI時鐘不準,可以在HMI啟動時進入系統人工調整

主站蜘蛛池模板: 国产福利专区精品视频| 欧美日韩国产在线一区| 男人躁女人过程| 423hk四虎| 亚洲成年网| 精品精品国产自在香蕉网| 色男人网| 国内外精品免费视频| 视频一区国产精戏刘婷30| 国产91网站在线观看| 四虎麻豆| 变态np虐高h| 6969精品视频在线观看| 国产剧情在线播放| 97国产精品久久碰碰牛牛| 免费a漫 - 禁密天堂| 99精彩免费观看| 亚洲国产精品网| 国产草草视频| 成年无限观看onlyfans| 窝窝色资源站| 70岁多老妇人特黄a级毛片| 亚洲一区二区三区福利在线| 欧美久久久久久| 荡娃艳妇有声小说| 四虎4hu永久免费国产精品| 日韩成人在线免费视频| 成人精品亚洲| 2020中文字幕| 午夜看片a福利在线观看| 男女xxoo做爰猛烈动态一| 九九99精品| 日韩免费视频播放| 乌克兰少妇大胆大BBW| 成年人视频免费在线观看| 四虎精品在线视频| 亚洲色图色| 国产尤物视频| 国产91在线精品| 午夜影院一区二区三区| 四虎小视频|