用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
|
本方案基于組態王與歐姆龍PLCCP1E的Host-Link協議,給出無線通信的實現方法。此方案可以作為歐姆龍PLCCP1E與組態王的無線通信實例。組態王作為主站,歐姆龍CP1E作為從站,并采用日系PLC無線通訊終端DTD435MC-V96,作為實現無線通訊的硬件設備。 DTD435M內嵌Rs232/Rs485雙接口,自適應三菱N:N協議、歐姆龍HostLink協議,臺達及永宏等ModbusRTU協議,可與日系PLC 組成無線測控網絡。只需簡單接線,無需二次開發即可完成無線通訊。 一、方案概述 無線Host-Link網絡組成 ● 主站設備:組態王 ● 從站設備:歐姆龍CP1E系列PLC×2臺 ● 達泰電子日系PLC無線通訊終端——DTD435M-V96×3塊 ● 通訊協議:Host-Link協議 ● 主從關系:1主2從 ● 通訊接口:Rs485/Rs232接口 ● 供電:9-24VDC ● 傳輸距離:100米,500米,1KM,3KM,20KM 三、接線方式 1.歐姆龍CP1E與達泰無線終端DTD435M接線 第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入歐姆龍CP1E PLC自帶的A+端口; 第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入歐姆龍CP1E PLC自帶的B-端口。 2.PC端與達泰無線設備的接線 PC端直接使用DTD435M的RS232口與PC串口連接。 四、組態王實現Host-Link主站 1.系統設置 2.選擇串口號 3.地址參數設置 4.數據詞典配置 5.組態界面制作 6.相關參數關聯 1. PLC參數設置 2. 站號設置一臺PLC地址設為00,另外一臺PLC地址設為01 3. 將程序下載到PLC里面 六、測試實例與結論 1.組態王和歐姆龍CP1E分別接1塊DTD435MC-V96 2.通過外部給0號站和1號站輸入點信號,看組態王對應的點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。 3.通過組態王上面的按鈕給0號站和1號站輸出點信號,看歐姆龍CP1E對應的Y點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。 |
|
---|---|---|
|