引用引用第9樓anlyl2014于2022-06-19 07:57發表的 :這是舊話重提的了,RS指令的K8是發送8個數,后面K6是指接收個數6個,問題出在接收個數不足,FX2N前的所有型號都有返回碼,也就是說,發送K8,接收為K8+接收的個數;FX3U后的型號就沒有此問題,解決方法是:接收的K?要足夠大,例如RS D7000 K8 D7010 K30可參考我發的例子
引用引用第12樓學無止靜于2022-06-21 15:59發表的 :樓主介紹的狀態可考慮下是否是干擾?通訊的對象是社么設備,如果是變頻器尤其要注意。曾經遇到過樓主描述的類似現象。這種通訊亂碼狀態的出現總是與動力回路的大負載啟動和運行相關,通常都是設備接地,電纜屏蔽沒做好引起干擾,最簡單的方法是用臨時通訊電纜繞開干擾源試一下干擾情況有否改變就可得到有價值的信息。