ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
人在江湖,身不由己,接了一個二手擦屁股的恒壓供水活:變頻器到了壓力不停泵。設置了幾個參數后,可以正常運行了,就是管道壓力波動大,開一處閥門,那遠傳壓力表就像得了癲癇似的,抖的厲害。我說工藝配置有問題,沒有緩沖罐(泵的出口處確實沒有),靠調試電氣參數解決不了。對方三位趁農閑進城務工的老鄉不相信,說我騙他們。請問師傅:我說的對么? |
|
---|---|---|
|
18566048525
Wang123456
級別: 工控俠客
|
(三位趁農閑進城務工的老鄉)????? 大神,你是不是太自負了?你怎么證明你比他們高?你確定PID設置合適嗎? |
---|---|
|
18566048525
Wang123456
級別: 工控俠客
|
在恒壓控制中沒有緩沖罐很多,我做過幾十套肯定有,同樣很穩。向上數三代,絕大不分是農民吧,沒必要看不起誰,每個人都有自己的長處,也必定有自己的短處。為什么不想想,既然是二手的,前面人家為什么可以做到的呢? |
---|---|
|