最近接了一臺改造的設備,20年前的日本機器用的板卡,現在改造用的3u+gs2107觸摸屏。
觸摸屏總是頻繁回到開機界面,然后設備停機,進入以后一切正常。
第一天,特別頻繁,plc接的110v電。設備分兩部分,自動送料,和氣缸沖切。
手動操作氣缸沖切時,氣缸回到原點位,送料啟動。每操作個三五次,觸摸屏就回開機界面,送料部分設備停下。
初步懷疑哪里短路,再把所有24v和0v重接一遍線以后,情況非常大的改善。
第二天只出現了一次。
第三天,打算解決一下這個問題,在給plc加地線的時候,螺絲刀剛擰一下地線螺絲,觸摸屏回到開始界面問題出現。
下載完程序和觸摸屏界面后,拔掉usb線的時候,觸摸屏掉連,回到初始界面點擊進入進入不了,過了5秒可以進入了,進入后觸摸屏沒有信息,需要斷電重啟。
后面就開始頻繁斷聯了,進入界面后,沒有數據,也就是沒有連上,斷電重啟后就好了。
再加完地線后情況反而嚴重了,之前倒是沒有斷聯,只是瞬間跳到開始界面。現在直接斷聯,斷電重啟才行,線的話加了三個屏蔽磁環了。
現在懷疑線的問題,新買的線在路上。所以想這個空隙請教一下各位老哥,如果有好的建議能夠幫忙解決,紅包奉上
,謝謝了。