1.西門子例:首先創建個INT變量 i,然后當BOOL使用i地址中的第9個位輸入 i.x0 (實際顯示為i.%x0)
FB中還可以使用 AT 指令創建i的BOOL變量來使用。
三菱例(:首先創建個字變量 i,然后當BOOL使用i地址中的第9個位輸入 i.8
西門子片段訪問官網例子(
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/07-Program/03-instruction/03-Address/02-Slice.html)
2.地址直接寫入格式:(1)P#M2048.0 BYTE 2048。(2)P#DB14.DBX0.0 BOOL 16 // 直接寫入M/DB區BYTE/BOOL類型的2048/16個地址
3.西門子數組整體移位不使用for循環;DataContainer為inout 變體
REGION init the result初始化
#OK := FALSE;
#State := 0;
END_REGION
REGION move the data container shift 數組移位
#State := INT_TO_WORD(MOVE_BLK_VARIANT(SRC := #DataContainer, COUNT := CountOfElements(#DataContainer) - 1, SRC_INDEX := 0, DEST_INDEX := 1, DEST => #DataContainer));
END_REGION
REGION result ok
#OK := TRUE;
#State := 1;
END_REGION
[ 此帖被superme在2023-02-08 10:18重新編輯 ]