為修修為
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 編寫了一個設備運行累積時間的FB塊,多重背景數據。單獨建了一個掉電保持DB數據塊,來保存運行時間,程序可以實現多次調用并且有累積時間。但是拔掉電源后,在通電運行時間就清零了。掉電保持DB數據塊已經勾選了保持。不知道哪里的問題,請教大家。謝謝。 |
---|---|
|
為修修為
級別: 略有小成
![]() |
程序可以正常運行,并且能夠累積時間。但是時間數據,在斷電后,會清零。不能實現保持。
|
---|---|
|
為修修為
級別: 略有小成
![]() |
這個是清零是清掉本次運行時間。
|
---|---|
|
為修修為
級別: 略有小成
![]() |
DB數據塊,經測試,斷電是可以保持的。
|
---|---|
|
為修修為
級別: 略有小成
![]() |
我試一下,謝謝。
|
---|---|
|
為修修為
級別: 略有小成
![]() |
感謝指點。確實是FB輸出沒有設置掉電保持引起的。
|
---|---|
|