PLC 控制系統中電磁干擾源主要有以下幾個方面:
1.空間的輻射干擾
空間的輻射電磁場(EMI)主要是由電力網絡、電氣設備的暫態過程、雷電、無線電廣播、電視、雷達、高頻感應加熱設備等產生的,通常稱為輻射干擾,其分布極為復雜。
2.系統外引線干擾
主要通過電源和信號線引入,通常稱為傳導干擾。這種干擾在我國工業現場較嚴重。
3.電源干擾
由于電網覆蓋范圍廣,將受到所有空間電磁干擾而在線路上感應電壓和電路。
4.信號線引入的干擾
控制系統連接的各類信號傳輸線,除了傳輸有效的各類信號之外,總會有外部干擾信號侵入。
5.接地系統混亂時的干擾
錯誤的接地,會引入嚴重的干擾信號,使PLC 系統將無法正常工作。
6.PLC 系統內部的干擾
主要由系統內部元器件及電路間的相互電磁輻射產生,如邏輯電路互輻射及其對模擬電路的影響,模擬地與邏輯地的相互影響及元器件間的相互不匹配使用等。
想要快速有效地降低模擬量信號傳輸干擾,可以從以下10個方面著手:
1.專用接地
首先,PLC系統有自己的專用接地,做到這一點,很多干擾問題都會迎刃而解。
2.隔離變壓器
PLC供電加隔離變壓器,可以從電源進線側排除干擾源。
3.信號隔離器
加1:1信號隔離器,可以直接從信號源側排除干擾源。
4.磁環
加磁環,可以排除信號傳輸線路的干擾源。
5.信號分開走
開關量信號和模擬量信號分開走,模擬信號和數字信號不能合用同一根多芯電纜,更不能和電源線共用電纜,從綜合布線的角度盡可能與干擾源分離。
6.單獨屏蔽線
模擬信號最好采用單獨屏蔽線,在輸入輸出側懸空,而在PLC側接地,直接保護信號源。
7.加強信號源
信號類型最好采用4-20mA,加強信號源。
8.選用1.5的線
模擬信號負載是電磁閥類的,最好能選1.5的線,減少信號源的衰減。
9.遠離強干擾源
信號線纜要遠離強干擾源,如變頻器、大功率硅整流裝置和大型動力設備,盡可能讓信號源遠離強磁場干擾源。
10.算法過濾干擾信號
軟件中采用數字濾波或斜坡函數等算法過濾干擾信號,沒有辦法的辦法,軟件彌補硬件缺陷。